BX 控制器簡易故障維修手冊
本手冊主要針對客戶返修卡上常見的簡易故障現象進行檢測維修指導。適用于作為辦
事處和特約維修點的技術培訓教程。
一、客戶返修卡常見故障現象:
·顯示正常但不能通訊;
·黑屏(屏上無顯示也不能通訊) ;
·顯示異常(屏上看不到完整的字) ;
·RTC 故障(時間顯示異常) ;
·網絡通訊故障;
·反向二極管損壞;
·不能維修的其它故障;
二、故障解決方法:
拿到客戶的返修卡,首先檢測控制器是否短路。
檢測方法:用萬用表的蜂鳴檔檢測 5V 電源接線端子,如
果是 5V 短路,請寄回公司處理;如果 5V 不短路,繼續檢
測 3.3V 是否短路(檢測 3.3V 輸出與電源接線柱 GND 位置看是否短路) ,如果 3.3V 短路請
寄回公司處理;
如果經檢測 5V 和 3.3V 均未出現短路,立即給控制器通電,保證 5V 電源的供電電壓在
4.8V-5.2V,此時檢測 3.3V 電源輸出應在 3.2V-3.4V,即判斷電源工作正常。此時請按照
以下各種故障檢修方法實施維修。
1.故障現象:顯示正常但不能通訊。
維修步驟如下:
首先進行硬件復位,部分控制器硬件復位后就能正常通訊;若硬件復位后仍不能通訊,
此時請用萬用表測量 RS232 的電壓來判斷是通訊芯片損壞還是其他芯片損壞。
方法:插上 COM 口,再給控制器接通 5V 電源,用萬用表測試 T1,T2 上端電壓,正常
情況 T1 上端-7V 左右,T2 上端-10V 左右;如果沒有-7V 左右的電壓說明 RS232 有問題(有
T1,T2 管的可能是 T1 管擊穿,更換或短接 T1 上端后
OK)更換 RS232 后通訊正常。如果沒有-10V 左右的電
壓說明沒有插 COM 口或者 T2 管損壞,這個電壓來自
PC 機的 COM 口,如果T2 管擊穿或 COM 口第 3 腳虛焊,
漏焊,線路斷都會造成沒有電壓,此時更換 T2 管或短
接 T2 上端就 OK 了。BX 各系列異步控制器的測試方法
都一樣,找到 T1,T2 位置測試或者測試 RS232 的第
13,14 腳,13 腳與 T2 上端相連,14 腳與 T1 腳上端
T1 管
位置
T2 管
位置
3.3V
輸出
DW
器件
DW
器件


接地
T1 上端  T2 上端 以服務贏得客戶,以服務贏得市場,以卓越服務打造卓越企業和卓越品牌
總部維修咨詢電話:021‐64955299  羅工  邱工  王工
相連(BX-4M 系列與下端相連) 。
注意:用 USB 轉串口通訊時,T1 上的電壓在-7V 左右,T2 上的電壓是 0V,只有通訊時
T2 上的電壓才有變化。
2.故障現象:黑屏(屏上無顯示也不能通訊) 。
維修步驟如下:
先進行硬件復位。方法是:用鑷子短接 A,B 兩個圓
孔,然后再上電約 15 秒左右,顯示屏上有顯示信息時復
位成功,此時再通訊都正常;如果屏上沒有任何顯示,
說明復位沒有成功。            
復位不成功的上電測試 5V 和 3.3V 電壓是否正常,
如果不正常,檢查穩壓管 DW,保險絲 RA 看是否損壞;如
果 5V 和 3.3V 電壓都正常,請寄回公司處理。各種 BX 控
制器的穩壓管標識都是 DW,DW 的好壞判斷用萬用表的蜂
鳴檔檢測它的正反向阻值,正反向阻值一大一小說明 DW
是好的,如果萬用表響說明 DW 擊穿,更換穩壓管 DW 后控
制器即能正常工作;BX 各種控制器的保險絲的標識都是
RA,RA 的判斷方法是,用萬用表蜂鳴檔檢測它的兩端,
如果萬用表響說明是好的,如果不響說明是壞的,更換后控制器即能正常工作。
BX-4M 系列先看 CPU 指示燈 D4 是否亮,如果 D4 亮說明程序運行正常;如果不亮請寄
回公司處理。
3.故障現象:顯示異常(屏上看不到完整的字) ,但通訊正常。
維修步驟如下:
先通訊看看掃描方式是否設置正確,多數為客戶不會使用;如果掃描方式不正確,重
新設置正確的掃描方式就可以了。
如果掃描方式正確,就要檢測 74HC245 看是否損壞;排阻、排針是否有錫渣;控制器
背面是否有線路劃傷。
4.故障現象:RTC 故障(時間顯示異常)  
RTC 故障多為 32.768KHZ 的晶振損壞(更換后 OK) ,少數為 A8563 芯片損壞。如果掉電
時間不能保存,檢測控制器上的電池電壓看電池是否正常,如果電壓低于 2.6V,說明電量
不足,更換電池后 OK。一般情況下,電池電壓應保持在 2.8V 以上。
5.故障現象:網絡通訊故障
先看網口指示燈狀態是否正常(正常狀態是:BX-4M 系列黃燈常亮綠燈閃;BX-4E 系列
綠燈常亮黃燈閃) ,如果指示燈狀態正常,請重新配置 IP 地址與 MAC 地址,再次通訊,若仍
A B
A8563
B A
D4
32.768以服務贏得客戶,以服務贏得市場,以卓越服務打造卓越企業和卓越品牌
總部維修咨詢電話:021‐64955299  羅工  邱工  王工
不能通訊請寄回公司處理;若指示燈不亮則說明 ARM 或線路有問題,請寄回公司處理。
注意:必須插上網線以后觀察網口指示燈的狀態。
6.故障現象:反向二極管 D2 損壞
目前四代產品已經不用此器件,直接短接 D2,如果
老控制器,此器件燒壞請直接短接即可正常使用。無論
老控制器還是新控制器,反向二極管的標識都是 D2,位
置在電源接頭附近。
7.不能維修的其它故障
此類故障多為客戶使用不當或沒有保護好造成的,
具體現象為:嚴重燒?,發霉,生銹,PCB 嚴重劃傷,斷裂,電源嚴重短路等。



GPRS 簡易故障維修
BX-GPRS常見故障現象:
1.  SM 卡座脫落:
解決方法:重新更換新的卡座即能正常使用。
2. 打電話關機:
解決方法:一般都是 SM 卡座問題加焊或更換卡座即能正常使用。
3. 上線不穩定:
解決方法:加焊或更換 U3 即 74HC373 即可。
4. 發短信無回復:
解決方法:將 RS232 旁邊的 C5-C8(105 電容)全部更換即可。如果上述方法不能解決
請寄回本公司處理。
   


                                                  仰邦科技維修部
                                                  2011年5月5日
D2 位置
2#
 樓主| 笑問天 發表于 2011-5-24 21:27:18 | 只看該作者
BX-4C、4E、4E1、4EL支持噪音傳感器,型號為:HS5633T(嘉興恒升電子)。
4M1、4C、4E、4E1、4EL支持溫度、溫濕度傳感器
3#
sanxing87 發表于 2011-11-3 14:31:23 | 只看該作者
請問仰邦的控制卡穩定嗎?