CL2005系列異步通訊屏控制系統 工程手冊 V3.xx
使用CL2005系列通訊屏控制系統前請先仔細閱讀本手冊。 一、指標
Ⅰ型卡:
1.jpg (49.45 KB, 下載次數: 251)
下載附件
保存到相冊
2010-3-10 21:55 上傳
控制范圍:1024列×128行(單色)或1024列×64行(雙色)
掃描場頻:110HZ
總存儲量:4M位
帶溫度輸入、濕度輸入
支持1/16掃描工作模式
提供遙控選擇播放畫面的專用版
Ⅱ型卡:
2.jpg (49.92 KB, 下載次數: 231)
下載附件
保存到相冊
2010-3-10 21:55 上傳
控制范圍:1024列×256行(單色)或1024列×128行(雙色)
掃描場頻:110Hz
總存儲量:8M位
帶溫度輸入、濕度輸入
8級亮度手動調節、自動調節(需外接傳感器)
支持1/16掃描、1/8掃描、1/4掃描、1/2掃描和靜態工作模式
提供遙控選擇播放畫面的專用版
Ⅳ型卡:
(外形同Ⅱ型卡)
控制范圍:2048列×128行(單色)或2048列×64行(雙色)
其它指標同Ⅱ型卡。
二、尺寸和安裝孔位
Ⅰ型卡的尺寸和安裝孔位如下圖所示:
3.jpg (31.63 KB, 下載次數: 201)
下載附件
保存到相冊
2010-3-10 21:55 上傳
Ⅱ型、Ⅳ卡的尺寸和安裝孔位如下圖所示:
4.jpg (33.94 KB, 下載次數: 197)
下載附件
保存到相冊
2010-3-10 21:55 上傳
三、電源控制卡使用5.2±5%V的直流電源。電源接線柱旁標明了極性。 四、指示燈及外部電源控制標有‘LP’的是電源指示燈,接通控制卡的電源后該燈亮; 標有‘LR’的是通訊接收指示燈,有數據發送給控制卡該燈亮; 標有‘LT’的是通訊發送指示燈,當控制卡有數據發出時該燈亮; 標有‘LS’的是外部電源開關指示燈,當外部電源被打開時該燈亮。 標有‘JSW’的插座是外部電源控制口,提供3V20mA左右的控制電流用于控制固態繼電器。 五、通訊接口使用DB9的9針插座作為通訊口。通訊波特率選擇請參看(七、2) 當U6插Max232(或兼容芯片),U7和U8位置不插芯片時,控制卡工作在RS232通訊方式: 通訊口的Pin2為數據接收,一般接計算機9針串口的Pin3; 通訊口的Pin3為數據發送,一般接計算機9針串口的Pin2; 通訊口的Pin5是地線,一般接計算機9針串口的Pin5。 當U6不插芯片,U7和U8插入Max485(或兼容芯片)時,控制卡工作在RS422通訊模式: 通訊口的Pin1是T-,接計算機串口RS232/422轉換器的R-; 通訊口的Pin2是T+,接計算機串口RS232/422轉換器的R+; 通訊口的Pin3是R+,接計算機串口RS232/422轉換器的T+; 通訊口的Pin4是R-,接計算機串口RS232/422轉換器的T-; 通訊口的Pin5是GND,接計算機串口RS232/422轉換器的GND RS422模式下,若將通訊口的Pin1和Pin4短路,將Pin2和Pin3短路,則控制卡工作在RS485模式。此時,Pin1是“-”,接計算機串口RS232/485轉換器的“-”;Pin2是“+”,接計算機串口RS232/485轉換器的“+”;Pin5是GND,接計算機串口RS232/485轉換器的地線。 RS422、RS485模式下,通訊總線物理位置最遠端的控制卡上必須連接終端匹配電阻。控制卡右下角有標為‘JX’的兩個水平方向的跳線。當被短路時,RS422或RS485的終端匹配電阻被接入電路中。 六、消隱信號極性選擇標有‘OE’的三針跳線專用于適應不同消隱極性的顯示驅動板。當短路子插在標有‘1’的一側時,控制卡輸出的‘OE’信號高電平有效(高電平時驅動板被點亮);當短路子插在標有‘0’的一側時,控制卡輸出的‘OE’信號是低電平有效(低電平時驅動板被點亮)。 七、跳線設置控制卡右下角有一排共8個短路跳線,當被短路時,有一些特殊的功能定義: 1、 TST:測試,該跳線被短路時控制卡將進入測試狀態,顯示全亮和斜線調試顯示板。此時,通訊能正常進行。 2、 B0、B1:通訊速率選擇,必須在接通控制卡的電源前設置。定義插上短路為1,不插為0,則波特率選擇結果如下: a) (B0,B1)=00:38400 b) (B0,B1)=10:57600 c) (B0,B1)=01:9600 d) (B0,B1)=11:19200 3、 N4-N0:顯示板編號,必須在接通控制卡的電源前設置。當采用RS422或RS485聯網控制多個顯示屏時,必須對每個屏進行編號。N4-N0為5位二進制編碼,可表示0-31,開路代表0,短路代表1,N4是高位,N0是低位。例如,屏號5表示成二進制數為‘00101’,則N4-N0的設置如下圖:
5.jpg (5.33 KB, 下載次數: 199)
下載附件
保存到相冊
2010-3-10 21:55 上傳
八、驅動板屬性設置在Cl2005通訊屏管理程序中,點擊菜單項[設置]->[控制卡設置],輸入密碼‘20052006’,出現如下的配置窗口:
6.jpg (25.67 KB, 下載次數: 232)
下載附件
保存到相冊
2010-3-10 21:55 上傳
在查找到控制卡后,可以根據使用的顯示板的配置驅動板的屬性。 對于Ⅱ型和Ⅳ卡,在進入高級設置時,將出現如下畫面:
7.jpg (28.27 KB, 下載次數: 214)
下載附件
保存到相冊
2010-3-10 21:55 上傳
在這個界面中,可配置屏體的驅動模式(例如16掃,8掃或4掃)、走線模式的編碼、以及其它選項。若改變了卡的類型(僅對V4.0以上版本的Ⅱ型或Ⅳ控制卡),或修改了驅動板走線模式,都將自動彈出一個進度框,在該進度框里,計算機將重新將控制卡軟件及硬件下載到控制卡中。 九、接口定義
Ⅰ型卡26線輸出口各信號定義如下:
8.jpg (23.6 KB, 下載次數: 210)
下載附件
保存到相冊
2010-3-10 21:56 上傳
Ⅱ型、Ⅳ型卡50線輸出口各信號定義如下:
9.jpg (48.75 KB, 下載次數: 197)
下載附件
保存到相冊
2010-3-10 21:56 上傳
十、電源控制控制卡提供了對顯示屏驅動板的電源控制。可以通過通訊遠程開關顯示屏。電源控制的接線示意圖如下(圖中的固態繼電器和控制卡電源、驅動板電源,以及控制卡到固態繼電器的控制線需用戶自行采購和制作,不在本控制卡提供的范圍內):
11.jpg (17.42 KB, 下載次數: 184)
下載附件
保存到相冊
2010-3-10 21:56 上傳
十一、選配件溫度傳感器:CL2005系列控制卡可在JIN處接入DS18B20溫度傳感器采樣環境溫度,并將溫度數據通過時鐘版面設計在顯示屏上顯示。DS18B20的引腳定義及接線如下圖:
12.jpg (14.53 KB, 下載次數: 196)
下載附件
保存到相冊
2010-3-10 21:56 上傳
濕度傳感器:CL2005系列控制卡可在JIN2位置接入濕度傳感器采樣環境濕度,并將濕度數據通過時鐘版面設計在顯示屏上顯示。DS18B20的引腳定義如下圖: