注冊登錄后可以在線提問,行業從業者將幫助您解答!
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?請用中文注冊用戶!
×
一個銀行的atm門頭屏幕。上海靈信的a3控制卡,尺寸是12*32,3*16,p10單紅。
之前正常顯示,兩周前突然亂碼,期間有過幾次暴雨。
微信圖片_20190717000024.jpg (32.51 KB, 下載次數: 108)
下載附件
保存到相冊
2019-7-17 00:02 上傳
微信圖片_20190717000010.jpg (33.38 KB, 下載次數: 105)
下載附件
保存到相冊
2019-7-17 00:02 上傳
微信圖片_20190717000001.jpg (42.65 KB, 下載次數: 109)
下載附件
保存到相冊
2019-7-17 00:02 上傳
換過5v40的電源,供電沒有問題。
按測試,前面幾項測試都有亂碼,但最后能反向顯示,如下圖
微信圖片_20190717000036.jpg (25.73 KB, 下載次數: 107)
下載附件
保存到相冊
2019-7-17 00:02 上傳
經插拔控制卡數據線發現,現在這個屏幕,主板上的3個hub12接口,只接其中任意1個接口時,顯示正常,只接任意2個接口時,顯示正常,例如下圖
微信圖片_20190717000018.jpg (27.59 KB, 下載次數: 102)
下載附件
保存到相冊
2019-7-17 00:02 上傳
當三個接口同時接上時,馬上整屏亂碼
微信圖片_20190716235931.jpg (24.59 KB, 下載次數: 110)
下載附件
保存到相冊
2019-7-17 00:02 上傳
請問各位高手,這是控制卡壞了,還是其他原因?
|
|