狀態指示燈就是在串口附近的那個指示燈SI
狀態指示燈S1用來指示控制器運行的狀態,其狀態說明如下:
狀態編號│ 狀態指示燈S1動作 說明
3秒鐘閃爍一次 │ 控制器工作正常 沒有異常
0.1秒閃爍一次 │ 控制器出現時間錯誤、數據錯誤等異常│
1秒鐘閃爍一次} │ 控制器固件丟失
故障編號 故障現象 解決方法
1 電源指示燈不亮 檢查電源接線.測量電源電壓, 確保電源接線正確.
電壓正常。
2 狀態燈S1不亮 檢查電源供電是否正常 ,檢查板子是否出現器件虛焊
掉落。
3 與軟件通訊失敗 檢查軟件參數設置是否正確, 檢查通訊接線是否正
確,檢查計算機通訊接口是否正常。
4 }控制器時間錯誤} 打開軟件重新給控制器校時。
5 校時后控制器時間不能保存 更換RTC鈕扣電池。
6 沮濕度區數據不正確 檢查沮濕度傳感器接線是否正確, 重新焊接傳感器。
7 狀態燈51提示錯誤但是
顯示屏顯示正常 檢查控制器硬件有無虛焊.燒焦, 更換損壞器件
8 狀態燈51提示錯誤
屏提示“ERRO舊19” 控制器異常, 需要返廠檢測
9 狀態燈51提示錯誤
屏提示“存儲器故障. 控制器異常 ,需要返廠檢測
|
|