001.jpg (23.86 KB, 下載次數: 157)
下載附件
保存到相冊
2011-1-8 22:20 上傳
關于RS232通訊時常見故障的分析:
首先由PC機(即電腦)發出的12V的高低電平信號→經過232電平轉換成5V的高低電平信號→經過跳線帽的短接直接交由CPU處理。通常情況下,會因電腦未接地而導致232芯片容易被電腦超強靜電損壞??刂破髡9ぷ麟妷阂话阍?V或5V左右,所以232芯片的損壞會直接將12V的電壓通向CPU以至損壞CPU。(因此建議:如遇到232通訊異常,請立即將控制器取下,先測試232是否損壞,再進一步處理。)1、正常通訊跳線帽短接示意圖:(如下圖)
002.jpg (19.39 KB, 下載次數: 159)
下載附件
保存到相冊
2011-1-8 22:20 上傳
2、測試232通訊線路的方法:(如下圖)
003.jpg (21.76 KB, 下載次數: 167)
下載附件
保存到相冊
2011-1-8 22:20 上傳
- 將控制器與電腦相連接,接上電源,將雙跳線帽取下,用其中一只跳線帽短接如上圖所示,再打開圖文控制軟件,進入設置→設置屏參(密碼:168)→復位系統(密碼:888),最后確定。
004.jpg (32.04 KB, 下載次數: 148)
下載附件
保存到相冊
2011-1-8 22:20 上傳
- 如圖:若232通訊連接及232芯片完好無損,則系統會彈出如下提示:
005.jpg (38.71 KB, 下載次數: 151)
下載附件
保存到相冊
2011-1-8 22:20 上傳
- 若在確保通訊線路連接妥當并正確上電的情況下仍出現如下圖提示,則可判定為232通訊芯片燒壞,需發往廠家協助更換處理。
006.jpg (37.53 KB, 下載次數: 151)
下載附件
保存到相冊
2011-1-8 22:20 上傳
- 3、測試原理: PC機發送一確認信息經由如下圖所示線路,再回到PC機從而發出狀態提示。
007.jpg (20.26 KB, 下載次數: 156)
下載附件
保存到相冊
2011-1-8 22:20 上傳
- 確保232通訊線連接良好,無短路、開路現象;
- 確保控制器電源狀態及性能良好;
- 避免用手直接接觸芯片;
- 確保跳線帽在正確位置;
- 禁止自行拆卸控制器任一元件或試圖自行維修;
附注:- 以上測試方法及原理僅限于本公司所有產品測試使用。
- 只要掌握測試原理及操作方法,同類產品RS232通訊線路均可依此測試;
- 若232通訊正常,但485通訊不上,在確保通訊線及RS485轉換器性能及連接狀態良好的情況下,可初步判定為485芯片損壞。
|