標題: 485總線布線規則和疑問

  
第一、澄清幾個概念:
概念一: 485總線的通訊距離可以達到1200米.
其實只是485總線結構理論上 在理想環境的前提下才有可能使得傳輸距離達到1200米,一般是指通訊線材優質達標,波特率9600,只有一臺485設備才能使得通訊距離達到1200米,而且能通訊并不代表每次通訊都正常,所以通常485總線實際的穩定的通訊距離遠遠達不到1200米,負載485設備多,線材阻抗不合乎標準,線徑過細,轉換器品質不良,設備防雷保護,波特率的加高等等因素都會降低通訊距離.
概念二: 485總線可以帶128臺設備進行通訊.
其實并不是所有485轉換器都能夠帶128臺設備的,要根據485轉換器內芯片采用的型號和485設備芯片采用的型號來判斷的,誰低就誰的,一般485芯片負載能力有三個級別 32臺 128臺 256臺,理論上的標稱往往實際上是達不到的,通訊距離越長,波特率越高,線徑越細,線材質量越差,轉換器品質越差,轉換器電能供應不足(無源轉換器),防雷保護越強這些都會大大降低真實負載數量.
概念三: 485總線是一種最簡單 最穩定 最成熟的工業總線結構.
這種概念是錯誤的應該是: 485總線是一種用于設備聯網的經濟型的傳統的工業總線方式,通訊質量是需要根據施工經驗進行測試和調試的,485總線雖然簡單,但必須嚴格安裝施工規范進行布線.
第二、嚴格幾個施工規范:
485+和485-數據線一定要互為雙絞.
布線一定要布多股屏蔽雙絞線,多股是為了備用,屏蔽是為了出現特殊情況時調試,雙絞是因?85通訊采用差模通訊原理,雙絞的抗干擾性最好.不采用雙絞線,是極端錯誤的.
485總線一定要是手牽手式的總線結構,堅決杜絕星型連接和分叉連接.
設備供電的交流電及機箱一定要真實接地,而且接地良好.
有很多地方表面上有三角插座,其實根本沒有接地,要小心接地良好時,可以確保設備被雷擊 浪涌沖擊靜電累計時可以配合設備的防雷設計較好地釋放能量,保護485總線設備和相關芯片不受傷害,避免和強電走在一起,以免強電對其干擾.
第三、幾種常見的通訊故障:
通訊不上,無反應.
可以上傳數據,但不可以下載數據.
通訊時,系統提示受到干擾.或者不通訊時,通訊指示燈也不停地閃爍.
有時能通訊上,有時通訊不上.有的指令可以通,有的指令不可以通.
第四、推薦幾個調試方法:
首先要確保設備接線正確,且嚴格合乎規范.
共地法: 用1條線或者屏蔽線將所有485設備的GND地連接起來,這樣可以避免所有設備之間存在影響通訊的電勢差.
終端電阻法: 在最后一臺485設備的485+和485-上并接 120歐姆的終端電阻來改善通訊質量.
中間分段斷開法: 通過從中間斷開來檢查是否是 設備負載過多 通訊距離過長 某臺設備損害對整個通訊線路的影響等原因.
單獨拉線法: 單獨簡易暫時拉一條線到設備,這樣可以用來排除是否是布線引起了通訊故障.
更換轉換器法: 隨身攜帶幾個轉換器,這樣可以排除是否是轉換器質量問題影響了通訊質量.
筆記本調試法: 先保證自己隨身攜帶的電腦筆記本是通訊正常的設備,替換客戶電腦,來進行通訊,如果可以,則表明客戶的電腦的串口有可能被損害或者受傷.
第五、提出幾個建議和忠告:
建議用戶使用和購買門禁廠家提供的485轉換器或者廠家指定推薦品牌的485轉換器.
門禁廠家會對與其配套的485轉換器做大量的測試工作,并且會單獨要求485廠家安裝其固定的性能參數進行生產和品質檢測,所以和其門禁設備具備較好的兼容性.千萬不要貪圖便宜購買雜牌廠家的485轉換器.
嚴格按照485總線的施工規范進行施工,杜絕任何僥幸心理.
對線路較長 負載較多的情況采用主動科學的有預留的解決方案.
如果通訊距離過長,建議如果超過500米就采用中繼器或者485HUB來解決問題.
如果負載數過多,建議如果一條總線上超過30臺就采用485HUB來解決問題.
現場調試帶齊調試設備.
現場調試一定要隨身攜帶幾個確保以前可以接長距離和多負載的轉換器 一臺常用的電腦筆記本 測試通路斷路的萬用表 幾個120歐姆的終端電阻.

485總線布線規范及調試
    485總線由于其布線簡單,穩定可靠從而廣泛的應用于視頻監控,門禁對講,樓宇報警等各個領域中,但是,在485總線布線過程中由于有很多不完全準確的概念導致出現很多問題。現在將一些錯誤的觀念作出一些澄清。
  1.485信號線可以和強電電源線一同走線。在實際施工當中,由于走線都是通過管線走的,施工方有的時候為了圖方便,直接將485信號線和電源線綁在一起,由于強電具有強烈的電磁信號對弱電進行干擾,從而導致485信號不穩定,導致通信不穩定。
  2.485信號線可以使用平行線作為布線,也可以使用非屏蔽線作為布線。由于485信號是利用差模傳輸?,即?85+與485-的電壓差來作為信號傳輸。如果外部有一個干擾源對其進行干擾,使用雙絞線進行485信號傳輸的時候,由于其雙絞,干擾對于485+,485-的干擾效果都是一樣的,那電壓差依然是不變的,對于485信號的干擾縮到了最小。同樣的道理,如果有屏蔽線起到屏蔽作用的話,外部干擾源對于其的干擾影響也可以盡可能的縮小。
  3.選擇使用普通的超五類屏蔽雙絞線即網線就可以。由于原材料價格上漲,導致現在市場上的線材魚龍混雜,有不良商人利用某種合金來頂替銅絲來做網線,在外面鍍銅以蒙混客戶。具體區別方法:看網線截面,如果是銅色的話,就是銅絲,如為白色,則是用合金以次充好。合金一般比較脆,容易斷,而且導電性遠不如銅絲,很容易在工程施工中造成問題。線材一般那建議選擇標準的485線,其為屏蔽雙絞線,傳輸線不是像網線那樣為單股的銅絲,而是多股銅絲絞在一起形成一根線,從而即使某根小銅絲斷掉,也不會影響整個的使用。
  4.485布線可以任意布設成星型接線與樹形接線。485布線規范是必須要手牽手的布線,一旦沒有借助485集線器和485中繼器直接布設成星型連接和樹形連接,很容易造成信號反射導致總線不穩定。很多施工方在485布線過程中,使用了星型接線和樹形接線,有的時候整個系統非常穩定,但是有的時候則總是出現問題,又很難查找原因,一般都是由于不規范布線所引起的。如果由于現場的限制,必須要進行星型連接或者樹形連接,可以使用485集線器和485中繼器解決相關問題。
  5.485總線必須要接地。在很多技術文檔中,都提到485總線必須要接地,但是沒有詳細的提出如何接地。嚴格的說,485總線必須要單點可靠接地。單點就是整個485總線上只能是有一個點接地,不能多點接地,因?yàn)閷⑵浣拥厥且驗橐獙⒌鼐€(一般都是屏蔽線作地線)上的電壓保持一致,防止共模干擾,如果多點接地適得其反??煽拷拥貢r(shí)整個485線路的地線必須要有良好的接觸,從而保證電壓一致,因為在實際施工中,為了接線方便,將線剪成多段再連接,但是沒有將屏蔽線作良好的連接,從而使得其地線分成了多段,電壓不能保持一致,導致共模干擾
提高485總線穩定性
在各種現場中,485總線應用的非常的廣泛,但是485總線比較容易出現故障,現在將485總線容易出現故障的情況并且可以排除這些故障的方法羅列如下:
  1.由于485信號使用的是一對非平衡差分信號,意味485網絡中的每一個設備都必須通過一個信號回路連接到地,以減少數據線上的噪音,所以數據線最好由雙絞線組成,并且在外面加上屏蔽層作為地線,將485網絡中485設備連接起來,并且在一個點可靠接地。
  2.在工業現場當中,現場情況非常復雜,各個節點之間存在很高的共模電壓,485接口使用的是差分傳輸方式,有抗共模干擾能力,但是當共模電壓大于+12V或者小于-9V時,超過485接收器的極限接收電壓。接收器就無法工作,甚至可能會燒毀芯片和一起設備。可以在485總線中使用485光隔離中繼器,將485信號及電源完全隔離,從而消除共模電壓的影響。
  3.485總線隨著傳輸距離的延長,會產生回波反射信號,如果485總線的傳輸距離如果超過100米,建議施工時在485通訊的開始端和結束端120歐姆的終端電阻。相關接線方法可以參考網頁:120歐姆匹配電阻的接法.
  4.485總線中485節點要盡量減少與主干之間的距離,一般建議485總線采用手牽手的總線拓撲結構。星型結構會產生反射信號,影響485通信質量。如果在施工過程中必須要求485節點離485總線主干的距離超過一定距離,使用485中繼器可以作出一個485總線的分叉。如果施工過程中要求使用星型拓撲結構,可以使用485集線器可以解決這個問題。
  5.影響485總線的負載能力的因素:通訊距離,線材的品質,波特率,轉換器供電能力,485設備的防雷保護,485芯片的選擇。如果485總線上的485設備比較多的話,建議使用帶有電源的485轉換器,無源型的485轉換器由于時從串口竊電,供電能力不是很足,負載能力不夠。選用好的線材,如有可能使用盡可能低的波特率,選擇高負載能力的485芯片,都可以提高485總線的負載能力。485設備的防雷保護中的防雷管會吸收電壓,導致485總線負載能力降低,去掉防雷保護可以提高485總線負載能力。如果在現場施工中,相關的因素不能改變,建議使用485中繼器或者485集線器來提供485總線的負載能力。


作者: 水水水    時間: 2012-3-28 21:32
很好,很實用,好壇主,想啥發啥
作者: 天樂風    時間: 2012-3-29 22:16
謝謝壇主分享,學習了、
作者: xinshichuang    時間: 2016-6-21 22:56
深圳新視創科技   北京辦   15321213767  胡雷   專業的視頻處理器、拼接器廠家
作者: szgmax05    時間: 2016-7-25 14:45
謝謝壇主分享,學習了




歡迎光臨 麒麟電子 (http://www.isorzjg.com/) Powered by Discuz! X3.5