麒麟電子
標題: 仰邦控制卡接溫濕度模塊的方法 [打印本頁]
作者: 笑問天 時間: 2012-2-11 19:51
標題: 仰邦控制卡接溫濕度模塊的方法
(, 下載次數: 96)
上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 金錢 -1
上圖是BX-4A1 BX-4A2 BX-4A3的接線說明
1溫度:接5V,數據,GND.
2溫濕度接5V,數據,時鐘,GND.
溫濕度傳感器接法
深藍線 溫度傳感器 平面向上 右正左負
5V--VCC
溫度--TMP
接地—GND
草綠線 溫濕度傳感器 紅黃藍黑 四根線
紅--VCC--電源
藍--DAT--數據
黃--SCK--時鐘
黑--GND--地線
全量程標定,兩線數字輸出;
-濕度測量范圍:0~100%RH;
-溫度測量范圍:-40~+123.8℃;
-濕度測量精度: ±4.5%RH
-溫度測量精度: ±0.5℃
-響應時間:8s(tau63%);
-低功耗 80μW(12位測量,1次/s);
(, 下載次數: 80)
上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 金錢 -1
上圖是BX-4E BX-4C BX-4E1的接線照片
溫度傳感器:
1、面向溫度傳感器的平面,使3跟引腳朝下,左手邊的那根引腳接GND
2、溫度傳感器中間的那根引腳接在 TMP(溫度) 上面
3、最后一根引腳接在 VC3(電源) 上
作者: 笑問天 時間: 2012-4-4 18:50
溫度、溫濕度傳感器目前支持型號:
4A1、4A2、4A3 、4U3
4M1、4C、4E、4E1、4EL
4UT\4U0\4U1\4U2僅支持溫度
歡迎光臨 麒麟電子 (http://www.isorzjg.com/) |
Powered by Discuz! X3.5 |