常見問題解答
2008-09
一、通訊
2
1.1
找不到控制器
2
1.2
中斷了[更換掃描方式]的過程
2
1.3
通訊初始化失敗
2
1.4
能找到卡但發送失敗
3
二、播放
3
2.1
顯示混亂
3
2.2
能正常發送節目但屏無顯示
3
2.3
連續左移文字的最后一幕有停頓
4
2.4
連續左移文字中間有較大間隙
4
檢查步驟:
1. 插上測試短路子,重新給控制器開電,觀察上電時控制器的指示燈的點亮順序。正常情況下,接通電源時LP立即被點亮,過大約3到4秒后,LS燈也會被點亮。
2. 如果這兩個燈是同時亮的,則:
Ⅰ型卡:返修
Ⅱ、Ⅳ型卡:(1)重新配置驅動板走線模式,先在[設置]菜單里選好通訊口,以及卡類型,然后[工具]->[控制卡設置]->[輸入口令]->[查找]->[取消]->[上次CPLD編程失敗]->[確定];
(2)強行配置:[工具]->[控制卡設置]->[輸入口令]->按下Ctrl+Shift鍵的同時點[查找],選擇正確的通訊口和卡類型,點[配置]
(3)升級:運行升級程序,按照升級程序的提示操作
3. 如果這兩個燈亮的順序正常。則可能是通訊硬件有故障,程序主菜單[設置]->[顯示屏],選正確的串口,點[查找],觀察控制卡上的LR燈
(1) 若該燈不閃爍,表示計算機的串口信號沒送到控制卡上,檢查通訊線;
(2) 若該燈閃爍,但沒有回應(LT燈不閃),檢查軟件設置的屏號與控制器跳線設置的屏號是否一致。
注意:升級控制卡、更改掃描程序等操作需要往控制卡中寫入大批量數據,此過程中一定要保證控制卡的供電穩定。最好單獨拿一個電源僅帶控制卡來做升級或更改掃描程序的操作,或使用質量較好的開關電源。
1.2
更換掃描程序時,因為無意中關閉控制卡電源或關閉CL2005程序導致更換過程中斷,結果再也找不到控制卡。處理辦法:在[設置]菜單里選好通訊口,以及卡類型,然后主菜單[工具]->[控制卡設置]->[輸入口令]->[查找]->[取消]->[上次CPLD編程失敗]->[確定]。
處理辦法:檢查是否有其它程序占用程序中選定的通訊口,必要時,重新開機后首先運行CL2005程序發送數據。
1.41、
若通訊速率較低,需適當延長通訊延時。處理辦法:主菜單[設置]->[通訊],加長延時;
2、
若使用 USB-RS232擴展串口,常出現能找到卡但發送失敗的現象。處理辦法:更換兼容性更好的USB-RS232串口線。
3、
查找控制卡時,發送的數據少,接收的數據多;發送數據時,發送的數據多,接收的數據少。某些計算機串口因帶電拔插或受雷擊損傷后會出現大批量發送數據時不穩定的情況。處理辦法:更換計算機再試,或維修計算機串口。
檢查主菜單[工具]->[控制卡設置]->[高級設置]中的驅動板走線方式以及行列交換等選項是否與使用的燈板對應。
在驅動板走線方式正確的前提下,可以通過顯示一個三角形的方式來試驗行列交換的選項。發送三角形到顯示屏后,觀察顯示屏上顯示的圖形,用自然語言說明顯示的圖形與原始三角形的區別,則可知道哪些行列交換選項需要勾選。
如,若三角形
插上測試短路子,檢查在測試狀態下屏是否能正常顯示
1、
不能正常顯示。處理辦法:檢查控制卡、轉接板及屏體的連接;
2、
能正常顯示。處理辦法:檢查設置的開關屏時間是否正確。主菜單[設置]->[顯示屏],開屏時間與關屏時間是否正確;處理辦法:正確設置開關屏時間后,主菜單[通訊]->[電源管理]->[自動控制]
第一幕的進入方式與最后一幕的進入方式不一致,或有停留時間,或沒有勾選緊隨前幕。處理辦法:將第一幕設置成與最后一幕相同的移動效果,或,在最后一幕之后加一個空幕,將空幕設置成最后一幕相同的移動效果。
2.41、
仔細計算屏寬與選擇的字體寬度是否為整倍數,Windows里的字號與實際點數的關系是:字寬(點數)=字號*1.333333。
2、
是否輸入了半角符號或半角標點符號,必要時加空格使其占據一個漢字的寬度。